Добрый день.
А как может быть котельная под бассейном? Т.е. существует еще подвал? Тогда почему схему не приложили.Даже если представить, что это так (хотя смутно представляется) то согласно п.6.14 СНиП 31-02-2001 "Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0, 03 м2 на 1 м3 помещения." Поэтому очень интересно увидеть схему помещения котельной.
А так проект очень интересный.